на главную
контакты
Карта сайта
Новости
03.02.2012 г.
Edimax IC-3015Wn: беспроводная мегапиксельная широкоугольная IP-камера для дома
Подробнее...
03.02.2012 г.
На строящемся третьем энергоблоке ЭГРЭС-2 смонтирована система видеонаблюдения
Подробнее...
Авторизация
Пользователь
Пароль
Забыли пароль?
Регистрация
Сообщения на форуме
Отзывы о оборудовании
(8) от
Геннадий
INFINITY DVARS-1642
(4) от
ifa
Платные топики и не только
(11) от
admin
Посоветуйте антивандальный счи...
(6) от
artem0311
У кого есть опыт общения со ст...
(3) от
artem0311
автономный контроллер:какой вы...
(8) от
A_R
Распознавание номеров вагонов
(53) от
bender
Случаи, когда система видеонаб...
(95) от
bender
nvr формат
(0) от
archan
Творят что хотят...
(2) от
ifa
Главная
Новости
Статьи
Форум
Главная
Форум
Техническая поддержка
ОПС/СКД
Пожарный кабель
05 Февраля, 2012, 20:10:58 pm
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Вам не пришло
письмо с кодом активации?
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Новости
:
Начало
Помощь
Поиск
Войти
Регистрация
Форум о видеонаблюдении
»
Техническая поддержка
»
ОПС/СКД
(Модераторы:
IDok
,
rem
) »
Пожарный кабель
Страниц: [
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Автор
Тема: Пожарный кабель (Прочитано 3094 раз)
bender
Hero Member
Репутация: 19
Сообщений: 989
Пожарный кабель
«
:
28 Августа, 2010, 08:21:46 am »
уважаемое сообщество .
Подскажите по следующему вопросу .
Нам предлагается доделывать большой офисный комплекс по пожарке и оповещению . Ситуация в следующем . Есть проект 2006 года , где заложен провод КПСВВнг-LS , поэтому проекту сделана работа кусками по всему комплексу ( процентов на 60 ) , пожарнику ничего несдано и неподписано . Сейчас нам предлагают доделать всё и сдать как положено пожарнику . Мы хотим туда по новым нормам заложить огнестойкий кабель ( чтобы незаниматся всяческими расчётами эвакуации людей ). Комплекс действительно большой , много всяких отсеков . Вопрос - а можноли оставить сделанные уже этажи тем самым КПСВВнг-LS ? Он ведь неогнестойкий , а просто негорючий , как к этому отнесётся пожарный ? работа ведь сдаватся счас будет , задним числом за ранее сделанное он подписывать небудет , и руководство всего этого комплекса всё ушами прохлопало в своё время .
Записан
sergk
Global Moderator
Hero Member
Репутация: 14
Сообщений: 586
Re: Пожарный кабель
«
Ответ #1 :
28 Августа, 2010, 20:02:17 pm »
я думаю относится будет как к вашему монтажу и доказывать что то будет бесполезно, никаких же промежуточных актов приемки работ нет наверняка.
Кстати не только кабель должен быть огнестойкий но и крепеж тоже, (кабельная линия по СП) типа если сгорит какой нить там хомут или клипса то провода отвалятся и все.
Записан
bender
Hero Member
Репутация: 19
Сообщений: 989
Re: Пожарный кабель
«
Ответ #2 :
28 Августа, 2010, 20:31:08 pm »
завёл эту тему и на других профресурсах ...какогото единого мнения смотрю нет ...вот всё у них жучков пожарных так специально запутано )))
http://www.0-1.ru/discuss/?id=13478
http://forum.sec.ru/?thread_id=48159&rid=2563&page=1&#last
Записан
IDok
Global Moderator
Hero Member
Репутация: 26
Сообщений: 1072
Re: Пожарный кабель
«
Ответ #3 :
30 Августа, 2010, 07:54:51 am »
шлейфы - нгLS, оповещение - FRLS. пожарникам сдавать давно ничего не нужно, но если клиент хочет - то за деньги они придут и проведут экспертизу. за денньги.
Записан
bender
Hero Member
Репутация: 19
Сообщений: 989
Re: Пожарный кабель
«
Ответ #4 :
30 Августа, 2010, 08:22:59 am »
Блин сколько уже всякой пожарки переделал в своей жизни ...а счас чота уже запутался ..а на что тогда счас пожарники влияют ? ...каков алгоритм ? кто за что отвечает ?
Записан
IDok
Global Moderator
Hero Member
Репутация: 26
Сообщений: 1072
Re: Пожарный кабель
«
Ответ #5 :
30 Августа, 2010, 08:54:32 am »
пожарники влияют на дальнейшее функционирование обьекта. приходют, смотрют, закрывают к едрене фене. в приемке обьектов, не описаных в 48 ст Град.Кодекса не участвуют. тупо сдаешь пожарку клиенту, подписываешь с ним все акты и усе
Записан
rem
Global Moderator
Hero Member
Репутация: 22
Сообщений: 1105
Re: Пожарный кабель
«
Ответ #6 :
30 Августа, 2010, 21:40:36 pm »
bender:
1. Есть проект 2006 года, а само здание введено в эксплуатацию когда?
2. Здание полностью функционирует или еще нет?
3. IDok прав, в настоящее время инспектора не участвуют в приемке, только при проведении мероприятий по надзору объект подлежит проверке. В случае если здание вводится в эксплуатацию частями, опять же смотреть по нормативке (старый и новый портфели документов). Частичные объекты инспектирует управление, после полного ввода в эксплуатацию - отделы (насколько слышал).
Уже который месяц на рассмотрении новый проект ППБ...
Записан
bender
Hero Member
Репутация: 19
Сообщений: 989
Re: Пожарный кабель
«
Ответ #7 :
30 Августа, 2010, 22:08:19 pm »
вообщем ситуация прояснилась ..проект утверждён и согласован с ГПН в 2006 году .
делалось всё кусочками ..помере всяческого местечкового ремонта ..силами и пришлых непонятно кого и своими работниками отчасти ..сменялось всякое руководство ...сейчас вот решено довести всё доума ..доделать как заложено всё в проекте ( тип кабеля ..датчики ..и всё прочее ) но сделать реальную исполнительную документацию с реальной перепланировкой и уже соответствующей ей реальной расстановке датчиков ...в компьютере также сделать реальную планировку как и на исполнительной документации ...
да действительно ..пожарник тут и счас непричём ...мы сдадим работу согласно проекта и сделав исполнительную документацию...дальше это их дела и заботы .
Записан
rem
Global Moderator
Hero Member
Репутация: 22
Сообщений: 1105
Re: Пожарный кабель
«
Ответ #8 :
30 Августа, 2010, 22:19:00 pm »
Вот вот, к сожалению сейчас большинство идет по пути меньшего сопротивления: что требуется выполняем, далее посмотрим.
Если вы посчитаете смету по новой нормативке, у заказчика глаза на лоб полезут и возникнет вопрос: в одночасье все привести к нормативам, отдать кучу денег.................... а вдруг через некоторое время или никто и не придет, или продам, или..........
....короче поживем - увидим.
И это тоже грустно...
Записан
bender
Hero Member
Репутация: 19
Сообщений: 989
Re: Пожарный кабель
«
Ответ #9 :
31 Августа, 2010, 06:34:38 am »
далее сюжет развития такой мне сказал представитель заказчика .
Наступает март ..плановый очередной приход пожарного ..проект согласованный есть ?- есть ...исполнительная документация есть ?- есть ...смонтированная и работспособная сигнализация есть ?-есть ...договор с обслуживающей организацией есть ?- есть ...далее дело пожарного идти сверять ..проверять ...давать сработи ...поднимать потолки проверять тип кабеля ..да всё что угодно ...пусть пишет замечания , составляет акты насчёт уровня повышения безопасности здания , это будет уже другая работа ...эту бы както доделать ))
Записан
IDok
Global Moderator
Hero Member
Репутация: 26
Сообщений: 1072
Re: Пожарный кабель
«
Ответ #10 :
31 Августа, 2010, 08:01:46 am »
ну, если есть утвержденный проект, то вы как бы во всем белом. "как насяльника написала, так Джамшута и прибила"... но, но, но. Если инженер монтирующей конторы видит отступления от норм - он обязан известить заказчика об этом, желательно письменно. иначе придет инспектор и спросит - "когда лицензию получал - нормы учил? учил. так и шо теперь? партбилет, в смысле лицензию, на стол!". а по поводу якобы удорожания проекта... ну только кабель для оповещения даст цену, но зато минус металлорукав и работы по затягиванию в него. мы уже давно плюем на экономию и ставим по 3 дымаря в помещение, если идет управление речевухой или дымоудалением. если клиент душимый жабой - то пусть ищет мексиканцев, коим лицензия не дорога.
Записан
Страниц: [
1
]
Печать
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Важные объявления
-----------------------------
=> Объявления
-----------------------------
Техническая поддержка
-----------------------------
=> Видеонаблюдение
=> ОПС/СКД
=> Аудио и звук
=> Информационная безопасность
=> Работа сайта
-----------------------------
У кого длиннее(круче или красивее)
-----------------------------
=> Обсуждаем бренды
-----------------------------
Общая категория
-----------------------------
=> Общие вопросы
=> Поиск и предложение работы
-----------------------------
Курилка
-----------------------------
=> Фабрика флуда
Загружается...
Кто на сайте?
Сейчас на сайте находятся:
28
гостей и
8
пользователей
Экспорт новостей
Главная
Новости
Статьи
Форум
© 2006-2011 Информационный портал о безопасности - Sec4ALL.ru
службы мониторинга серверов