Практики в установки полностью радиоканальных систем нет .
Проводные системы сколько угодно  и на сдачу ментам и пожарным .
Сегодня был в одном среднем приличном финансовом офисе ( устанавливали и обслуживаем видео ) ...они захотели оборудовать весь офис ,подвал и чердак пожарной сигнализацией и охранной .
Впринципе пожарной только потому что уже пожарник стал сильно наезжать .
Их очень устроилабы полностью радиоканальная сигнализация , так как потолки высокие , интерьер очень приличный , кругом столы шкафы , народ сидит финансами ворочает , им очень нехочется устраивать какието строительные работы , массово поднимать потолки , гофра провода по коридорам. Сказали " если вся система уложится по их финансовым меркам то они готовы заплатить , только ненадо здесь сильно мешатся днём и понимаем что может чуть дороговато но покой нам важней , хотя насколько смотря дороговато "...пожарку обязательно надо сдать пожарному и получить акт ...
вопрос - у вас были такие случаи чтоб пожарные принимали смешанную радиоканальную систему ( охранка с пожаркой ) и подписывали при этом акт ?
Оборудование я уже выбрал - АРГУС СТРЕЛЕЦ .
Созвонился поговорил , они говорят " ноу проблем , и вообще в новом НПБ даже типа планируется изменение под установку радиоканальной пожарки , а пока есть всякие утвердительно разрешительные письма акты и всётакое прочее типа пожарник неимеет право непринять и неподписать ."
а вы сталкивались с такими проектами и моментами ?


Оффлайн sergk

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 615
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #1 : Декабрь 04, 2008, 19:57:22 pm »
никто не мешает рисовать отдельно пожарный и охранный проект пусть даже на одной контрольной панели.
Сдавайте пожарнику только пажарку охранка ему по барабану, главно соблюдать нормы.
а пожарник все равно до че нить докопается

Оффлайн IDok

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1613
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #2 : Декабрь 04, 2008, 20:35:59 pm »
СТРЕЛЕЦ прекрасно сдается пожарникам. а вообще по нему у нас гуру - rem, к нему и стучитесь

Оффлайн rem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1304
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #3 : Декабрь 04, 2008, 23:08:56 pm »
IDok прав (СТРЕЛЕЦ прекрасно сдается пожарникам).
Скажу больше: Разрабатывали проект по системе ПС с оповещением. На объекте проведен ремонт так, что провода просто никак.
Проектное решение полностью на Стрельце с применением радиоканальной системы оповещения Орфей-Р (точно сейчас не вспомню, но если поискать найдется все, а именно есть изменения в НПБ по системам оповещения о разрешении эксплуатации радиоканальной системы оповещения!!!).
Структурой "ГПН" все проектные решения согласованы, вопросов нет.
Собираете оборудование и программируете спокойно у себя в офисе или еще где, на объекте "появились", быстро извещатели "раскидали" и порядок.
В месте установки пульта управления (желательно с круглосуточным пребыванием людей) - находитесь сколько нужно: пусконаладка и т.д.
Извещатели у Стрельца ко всему прочему - адресные - с вытекающими последствиями......................
P.S. Кстати в храмах система идет "на ура" и с гос. структурой проблем не было :)

kombinator

  • Гость
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #4 : Декабрь 05, 2008, 07:38:27 am »
rem
Сегодня начну разбираться с центральным оборудованием ...расширителями ...адресных датчиков набралось 160 ( пожарных с охранкой )....полазил по сайту АРГУСА  там много примеров проектов...только нигде ненашёл сколько по паспортным данным АВРОРА -ДР  защищает ?....чтоб один датчик в помещении ставить ....

Форум по видеонаблюдению и безопасности

Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #4 : Декабрь 05, 2008, 07:38:27 am »

Оффлайн bender

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 3002
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #5 : Декабрь 05, 2008, 16:13:24 pm »
rem
есть вопрос ...АРМ СТРЕЛЕЦ  может параллельно работать с ПУ-Р ? два мозга непомешают друг другу ?...
если я всё правильно понял и разобрался то ПУ-Р  собирает на себя РРОП и по интерфейсу соединяется с ПК .
РРОП собирают на себя датчики и через себя по цепочке могут дотранслировать сообщение до ПУ-Р.
через РРОП также можно включить сирену простую проводную ( через релюшки ). АРМ СТРЕЛЕЦ как мне сказали позволяет как в БОЛИДЕ заносить в программу  схему объекта и наглядно отображать место тревоги на мониторе.
Про задержки при взятии понял , главное что тревога приходит моментально.
насчитал 160 радиодатчиков , плюс приёмное оборудование , плюс блоки питания , сирены , табло выходов -  вышло изначально на 357 тыщ.оборудования ( по розничной цене ),  малость кажется переборщил с РРОП но будет что отрезать , тем более охранные датчики может невезде захотят ставить , изначально попросили рассчитать максимум повсему .
Стоимость работ ,  проекта и добровольно-принудительного  взноса в пожарную дружину ещё несчитали .

Оффлайн bender

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 3002
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #6 : Декабрь 05, 2008, 16:15:56 pm »
извините
только счас путаницу увидел заметил  kombinator и bender это всё я в одном лице )))))...необратил внимание на НИК ...какэто kombinator вдруг нарисовался ? непонял ...

Оффлайн IDok

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1613
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #7 : Декабрь 05, 2008, 16:58:01 pm »
kombinator и bender это всё я в одном лице
настойчиво рекомендую - удалите клона самостоятельно, иначе это сделаю я. и не скажу - с каким из логинов.

kombinator

  • Гость
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #8 : Декабрь 05, 2008, 18:08:42 pm »
IDOK
непонял как удалить комбинатора в профиле  ...если нетрудно то удалите сами ...я в других форумах как комбинатор числюсь ..здесь помнится тоже сперва регился под этим ником ..чёто запутался непонял неразобрался и переписался на бендера ...тут уже привык быть им ...так что удалите комбинатора чтоб я невносил путаницу .

Оффлайн bender

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 3002
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #9 : Декабрь 05, 2008, 18:09:53 pm »
тьфу блин опять неподтем ником высказался !!!!!.

omni: kombinator удален моею рукою.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2008, 20:51:24 pm от omni »

Оффлайн rem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1304
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #10 : Декабрь 06, 2008, 01:37:47 am »
to bender:
только нигде не нашёл сколько по паспортным данным АВРОРА -ДР  защищает ?....чтоб один датчик в помещении ставить ....
Искать нет необходимости - извещатель отвечает требованиям НПБ 88-01, а именно:
п.12.28 - высота защищаемого помещения до 3,5м. = средняя площадь, контролируемая одним извещателем до 85 кв.м.
И т.д. в соответствии с таблицей............
P.S. Естественно один извещатель устанавливается при выполнении п.12.17 б, в, г НПБ 88-01.
Не знаю откроется ссылка (на сайте есть раздел "Техническая документация" с заключениями)
http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=&id[]=4&id[]=24&id[]=311&id[]=336&clickId=336&tovar=259&subact=1
"АРМ СТРЕЛЕЦ  может параллельно работать с ПУ-Р ? два мозга непомешают друг другу ?..."
Избитая тема ПКУ С-2000 и АРМ Орион работают!

Далее цитировать не буду, просто выскажусь:
- должен быть один единственный РРОП (так сказать центральный, ближе к пульту) - к нему пульт, далее все просто по древовидной схеме - к центральному можно до 3-х РРОП, соответственно из 3-х РРОП вибирается один и к нему еще три РРОП и т.д.
Электропитание только РРОП.
К РРОП до 32 извещателей.
При смешанном оборудовании (ОС и ПС) возможность программирования брелков на взятие-снятие вплоть до того, что сотрудник по приходу на работу (например кабинет на 2-м этаже и подойдя к своему кабинету) может на своем индивидуальном брелке "снять с охраны" только свой кабинет.

P.S. В свое время с помощью системы "Стрелец" предлагали "заказчику" в выставочных залах музея возможность осмотра экспозиции - пощупать собственноручно - смотритель может открыть витрину только с подтверждения сотрудника охраны (карта, код, ключи). К сожалению заказчик не решился на монтаж и все осталось на стадии предложения.......................

Оффлайн bender

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 3002
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #11 : Декабрь 06, 2008, 09:52:37 am »
rem
тот РРОП , к которому можно три РРОП  добавить , может на себя датчики принимать ? или только РРОП ?

Оффлайн rem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1304
Re: Радиоканальная пожарка для сдачи пожарникам.
« Ответ #12 : Декабрь 06, 2008, 22:59:13 pm »
Любой РРОП (в своей микросоте) независимо от выполняемых функций (имеется ввиду дерево системы) контролирует работоспособность 32 извещателей и 16 исполнительных устройств и устройств управления.
РРОП всего в системе - не более 16, поэтому ограничение использования извещателей - 512.
Так что если Вы заложили промежуточные РРОП только как ретрансляторы - можете уменьшить сметку :cap: