Автор Тема: Подключение домофон+Aleko  (Прочитано 7518 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Monty

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 1
Подключение домофон+Aleko
« : Май 26, 2008, 11:45:45 am »
Привет всем.
У меня есть домофон Commax-4MTN, вызывная панелька AVC-305 и замок 4-х проводный электромагнитный Aleko.
Никак не могу добиться, чтоб через панель замок откылся, как правильно подключать надо?

Оффлайн rem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1304
Re: Подключение домофон+Aleko
« Ответ #1 : Май 26, 2008, 12:42:26 pm »
AVC-305:
Кабель 4-х проводный - к монитору:
черный - "общий",
красный - +12В,
желтый - "аудио",
белый - "видео".

Кабель 2-х проводный - на замок:
один провод напрямую на замок, второй "в разрыв БП" также на замок.

Оффлайн борман

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 154
Re: Подключение домофон+Aleko
« Ответ #2 : Май 26, 2008, 14:31:13 pm »
О зачем в разрыв БП ставить? Замок то электромагнитный, а не электромеханический. Если в магните стоит плата управления, то провод тянем от вызывной панели. Замок открывается обычным КЗ, поступающим от вызывной панели. Если без платы управления, тады ой. Или контроллер ставим или плату управления. 

Оффлайн bender

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 3002
Re: Подключение домофон+Aleko
« Ответ #3 : Июнь 30, 2008, 13:00:41 pm »
АЛЕКО работает только как показано на схеме подключения ( замыканием ) ..никакие подачи напряжения и снятия с замка неподойдут для корректной работы замка ...инфа проверенная и  от самих разработчиков .