построено следующим образом:
цех 1 - 3 зоны, 1 С2000-СП1, реле 1 на первую зону, реле 2 на вторую и реле 3 на третью
цех 2 - 3 зоны, 1 С2000-СП1, реле 1 на первую зону, реле 2 на вторую и реле 3 на третью
цех 3 - 4 зоны, 2 С2000-СП1, реле 1 обоих СП1 на первую зону, реле 2 обоих СП1 на вторую и реле 3 обоих СП1 на третью
цех 4 - 3 зоны, 1 С2000-СП1, реле 1 на первую зону, реле 2 на вторую и реле 3 на третью
цех 5 - 3 зоны, 1 С2000-СП1, реле 1 на первую зону, реле 2 на вторую и реле 3 на третью
в итоге на оповещение задействовано 6 блоков С2000-СП1. В каждом цехе свой ППКОП Сигнал-20П. В одной зоне 4 Артона, подключенных каждый к отдельному ШС ППКОП.