REM
чтобы не быть голословным , вот вам копия переписки с техподдержкой
ответ от 22 декабря .
" Ток в 700 мА, это ток заложенный на все выходы 12 вольт, а не только
на Серену. Сюда входят два выхода +-12 В и все открытие коллектора (R, D, L).
Максимальный ток в 700 мА не подразумевает, что весь этот ток будет
потребляться сиреной. Сколько сирена должна брать (будь то 50 мА или
100 мА) столько она и возьмет."
ответ от 23 декабря
"
Блок питания установленный в контроллере может обеспечить ток в 1 А.
Сам контроллер, для работы, потребляет около 300 мА. Соответственно
оставшиеся около 700 мА остаются на дополнительные потребители,
которые могут быть подключены к контроллеру. В документации указано,
что максимальный ток для потребителей 500 мА, это с деланно с
целью оставить резерв для работы самого контроллера. К тому же
на выход R отдельно, и на все остальные выходы, установленны предохранители на
500 мА.
В любом случае мы перепроверим информацию которая предоставлена в
документации, и если она не соответствует действительности то
обязательно исправим."