anything

Автор Тема: СКУД Kantech  (Прочитано 9140 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн rkomis

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 4
СКУД Kantech
« : Январь 22, 2008, 16:17:40 pm »
Здравствуйте.Вопрос такой - кто-нибудь установливал учет рабочего времени KANTECH.Спасибо

Оффлайн omni

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1458
Re: СКУД Kantech
« Ответ #1 : Январь 22, 2008, 20:16:52 pm »
rkomis, какие вопросы по этой системе, раскройте тему: есть какая-то проблема или надо выяснить, стОит ли ее ставить, как она себя ведет в эксплуатации?

Оффлайн rkomis

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 4
СКУД Kantech
« Ответ #2 : Январь 23, 2008, 09:21:57 am »
На предприятии установили 26 контроллеров Kantech kt300 с родным ПО Entrapass corporate edition.Система распределенная работает безупречно.Ничего не отваливается,не  зависает .Память контроллера 512 .Большой минус все на английском и мануал и ПО.В итоге настроили УРВ .Проблема  в том что настройки везде одинаковые а на 2 из 3 турникетах люди проходят , а УРВ  не считается не на вход  и не на выход

Оффлайн omni

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1458
Re: СКУД Kantech
« Ответ #3 : Январь 23, 2008, 19:35:19 pm »
Рекомендую обратиться к официальному дистрибьютеру Kantech в России- СЭиТ - http://www.setltd.ru/