Автор Тема: Система НЕ управления доступом Parsec! Не ошибитесь при выборе.  (Прочитано 4768 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alecs

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 2
КПП предприятия. Имеется Parsec2.5 и контроллер NC-1000, турникет. Назначены окна времени (приход на работу, уход, обед) Контроллер не впускает на объект вне окна времени, НО ВЫПУСКАЕТ, делая запись "выход вне временного интервала".Техподдержка заявила, что это штатная логика работы и только в новых,"навороченных" контроллерах эта тактика меняется.
Кто сталкивался с этой проблемой, и как решил? Подскажите!

Оффлайн Alecs

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 2
В некоторых ситуациях проблему можно решить используя аппаратную или програмную функцию блокировки контроллера совместно с настройкой в свойствах карты "обход блокировки" для карт-вездеходов

Оффлайн ParsecSup

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 7
Действительно, единственная возможность это ставить контроллер на блокировку, на то время когда выход запрещен. Но тут есть свои сложности. Контроллер будет заблокирован и никто(кроме пользователей с привилегиями) проходить не сможет, а расписание у разных групп пользователей может отличаться. И с контроллером NC-1000 других вариантов, к сожалению нет. Но в данный момент функция запрета выхода вне расписания реализована не только на "навороченном" NC-100K-IP, но и на одном из простых NC-2000-IP. Так что, действительно, будьте внимательны, и если такой функционал востребован, то выбирайте контроллеры из вышеуказанных моделей.