Добрый день
второй день не могу победить ???
  При сдаче объекта- многоэтажного дома с системой АПСи дымоудаления на базе
  болида( приборы С2000-4 на каждом этаже, на приборах по два
  ШС; каждый прибор  управляет этажным клапаном ДУ через свое релеи УК-ВК+
  пульт С2000М и БИ на первом этаже) представитель МЧС потребовал, чтобы клапан
  ДУ срабатывал только на этаже срабатывания пожарного извещателя. Т.е.
  повторное срабатывание пожарной сигнализации (например, нажатие ручного
  извещателя на другом этаже ) не должно вызывать открытие второго клапана,
  т.к. система расчитывалась на работу с одним открытым клапаном ДУ.
  Подскажите, как сделать такую блокировку.
Эксперементирую с конфигурацией во вложении, но пока безуспешно. Может, кто поправит.

Оффлайн IDok

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1613
а чегой-та у вас к реле вообще ни один раздел не привязан? программы реле не назначены?

Оффлайн дядя Саша

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 3
Потому что по приоритету- 1.сначала не должно быть привязки реле к ШС внутри прибора
2. не должно быть привязки реле в С2000
3. тогда будут выполнятся сценарии.

Оффлайн дядя Саша

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 3
получилось, сам сделал.)))