anything

Автор Тема: Выбор и расчет кабеля для системы оповещения  (Прочитано 12827 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн vladk

  • Сообщений: 49
    • E-mail
Здравствуйте! Кто подскажет, какой кабель, какой марки  нужно использовать при создании системы оповещения (2 здания по 9 этажей, 24 зоны)? Какой кабель разводить по этажам, как и где коммутировать? Можно ли более толстый кабель делать "магистральным", а по этажам разводить уже более тонким?

Оффлайн omni

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1458
Re: Выбор и расчет кабеля для системы оповещения
« Ответ #1 : Сентябрь 21, 2007, 18:41:49 pm »
Где находится центр коммутации - в одном из зданий? Мы в подобном проекте использовали 2*2,5, на этажах 2*0,75. В принципе, если найду формулы для расчета, выложу, где-то были.

Оффлайн omni

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1458
Re: Выбор и расчет кабеля для системы оповещения
« Ответ #2 : Сентябрь 24, 2007, 17:49:01 pm »
Да и еще цитата "громкоговорители включаются параллельно, и диаметр (и - сопротивление) проводов не имеет большого значения при неизменном качестве озвучивания, но, тем не менее, изоляция провода должна выдерживать напряжение 100-120В и иметь необходимую механическую прочность, во избежание короткого замыкания на линии и, как следствие, выхода из строя дорогостоящего оборудования". Согласен с утверждением.

Оффлайн SeRgey

  • Сообщений: 41
    • E-mail
Re: Выбор и расчет кабеля для системы оповещения
« Ответ #3 : Сентябрь 27, 2007, 09:52:29 am »
Цитировать
Да и еще цитата "громкоговорители включаются параллельно, и диаметр (и - сопротивление) проводов не имеет большого значения при неизменном качестве озвучивания, но, тем не менее, изоляция провода должна выдерживать напряжение 100-120В и иметь необходимую механическую прочность, во избежание короткого замыкания на линии и, как следствие, выхода из строя дорогостоящего оборудования". Согласен с утверждением.
Не совсем согласен,  по крайней ,с утверждением, что громкоговорители подключаются параллельно. ведь надо смотреть еще и на сопротивление на выходе усилителя , и желательно, не делать его сильно маленьким. а при параллельном подключении сопротивление делится, посему иногда приходится и объединять параллельное и последовательное подключение.   8)