Автор Тема: Турникет Ростов-Дон Т9М1 iP под управлением контролера СК-01 (Сигма-ИС)  (Прочитано 12196 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Borntorun

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 53
Добрый день!

Вопрос следующий. Есть турникет-трипод «Ростов-Дон Т9М1 iP»  (Ростов-дон), сложилась така ситуация, что управлять данным турнитом необходимо используя контролер СК-1 (Сигма-ИС) http://www.sigma-is.ru/products/hardware/r08/sk-01.html [nofollow] . Документации по подключению данного контролера к данному турникету, я не нашел.

Возможно кто-то сталкивался с подобной задачей и поделиться опытом...
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2012, 22:06:47 pm от Borntorun »

Оффлайн rem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1304
Borntorun,
Турникет - исполнительное устройство, подключение в вашем случае осущестляется через клеммы реле ИУ на контроллере СК-1

Оффлайн Borntorun

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 53
На фото "Modul TNO". Согласно инструкции не удалось однозначно сопоставить описанную схему подключения, с реально имеющимися клеммами на плате.
[nofollow]
Было бы очень полезно знать назначения контактов на фото во вложении...
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2012, 22:05:58 pm от Borntorun »

Оффлайн rem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1304
Прикрепите инструкцию на модуль

Оффлайн Borntorun

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 53
Прикрепите инструкцию на модуль

[nofollow]

Тут паспорт на турникет Т9М1 стр 21, 23 http://www.rostovturniket.ru/catalog/detail.php?ID=491&PAGEID=2 [nofollow]

Тут руководство по эксплуатации IP-турникета (Т9М1 IP) стр 15 http://www.ipturniket.ru/specifications.html [nofollow].

Производитель IP-турникетов заверил, что если из IP-турникета вынуть контролер Е300, то останется просто турникет Т9М1...
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2012, 13:37:37 pm от Borntorun »

Форум по видеонаблюдению и безопасности


Оффлайн rem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1304
Borntorun, паспорт на турникет Т9М1 не скачивается.
Насколько я понял, куплен T9M IP, а нужен T9M1?
В комплект поставки Т9М IP входит контроллер и считыватели, поэтому, переключать необходимо не только турникет, но и считыватели.

Турникет T9M IP, плата NEXT-E, провода считывателей PORT1 и PORT2 переключаете на УСК1 и УСК2 СК-01 Сигма
Турникет T9M IP, плата NEXT-E, провода RELE1 подключаете к Реле ИУ1 СК-01 Сигма. Питание на NEXT-E турникета и контроллер СК-01.

Обменять IP турникет на обычный возможно, лучше бы так поступить.

Оффлайн Borntorun

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 53
Обменять IP турникет на обычный возможно, лучше бы так поступить.

Обмен невозможен. Со считывателями и сигмой ситуация понятна. Вопрос куда на плате турникета "Modul TNO" (первый рисунок) подключить контакт "4" пульта управления PDU M1A (Рисунок 2, выделено красным)?
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2012, 13:38:14 pm от Borntorun »

Оффлайн IDok

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1613
Вопрос куда на плате турникета "Modul TNO" (первый рисунок) подключить контакт "4" пульта управления PDU M1A (Рисунок 2, выделено красным)?
на (7) PUB

Оффлайн Borntorun

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 53
 
на (7) PUB
Да, это очевидно. Красным выделенно мной  :). Вот бы найти это (7) PUB на первом рисунке (!!!)

Контакты там разумеется не подписаны....
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2012, 13:51:14 pm от Borntorun »

Оффлайн IDok

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1613
Borntorun, имхо - в верхней части платы искомые тобой разьемы, судя по приходящему питающему кабелю. в нижней части ХТ3 и длинная гребенка. почему в верхней части разьемов избыточно - это ЗИП. чтоп был.

Оффлайн Borntorun

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 53
Опытным путем удалось установить следующее... При подключении пульта, как показано на рис. при ОДНОКРАТНОМ нажатии кнопок "<--" и "-->" турникет работает в обычном режиме (загорается индикатор прохода зеленым, сигнализируя о возможности прохода, после прохода становиться красным. При отсутствии факта прохода в течении 5-10 сек переходит в дежурный режим, индикатор становиться красный).

При подключении проводов 15,16 на клеммам обозначенных 15х,16х (выделенно красным) проход возможен только при ПОСТОЯННО нажатой кнопки "<--" либо "-->"
[nofollow]

Оффлайн rem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1304
Результат есть?

Оффлайн Borntorun

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 53
Результат есть?

Как говаривала моя школьная учительница по математике - "А, ларчик просто открывался!!!"

Как оказалось на первом фото не "Modul TNO", как указанно в паспорте на турникет, а... (!!!) модуль от турникета следующего поколения, с новой электроникой и цифровым датчиком угла поворота и имя ему "ВМ v3.0".

В идущих в комплекте паспортах данная информация не отражена, что и повлекло за собой вопросы и создание данной темы.

Сегодня производитель данных турникетов предоставил актуальные схемы. За сим, кому они будут полезны, буду рад помочь, выслав их на почту.