насчёт IRONLOGIC стрёмно ... касаемо антивандальности и минус 30 ...а внутри зданий отлично .
Работают матриксы без каких-либо проблем на улице в любой мороз, как, впрочем, и парсек. Но у первых цена поприятнее =)
Плюсану однако......
Прежде чем их ставить на улицу, консультировался с ребятами которые их производят, сказали ставь не страшно..... Что я и делаю уже давно, лет пять точно.....
За это время ни одного отказа электроники.... И чем антивандальность CP-Z-2B не устраивает

А вот с замком Полис только вчера была проблема.... Звонят из одной конторы-"приезжайте, на обед выйти не можем"
Сказал чтобы поставили обогреватель и направили поток на дверь..... Через полчаса позвонили -открыли.
Вся беда что в тамбуре не включили обогреватель, и куржак при -35 образовался внутри замка...