Автор Тема: странный пульт с-2000  (Прочитано 5082 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Иван

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 2
странный пульт с-2000
« : Сентябрь 21, 2010, 16:45:45 pm »
Помоги плиз! На одном из объектов где установлена система БОЛИД я решил проверить ДИП-211 45. Покурил в него он сработал (индикатор загорелся) я пошел сбрасывать тревогу на С-2000. Пришел, а пульт молчит. Шлейф точно рабочий я его сам лично ставил на охрану. Попробовал считать АЦП показания меня удивили 154. Я решил сделать еще сработку на другом ДИПе этого же шлейфа не снимая его с охраны, думал от второго ДИПа чето изменится. Покурил, ДИП сработал. Пришел к пульту, а там тишуна. Проверяю АЦП 208. Проверяю состояние шлейфа там: "ШС 001/004   ПОЖ". Подскажите плиз почему нет ни какой реакции на С-2000? P.S.  Другие ш.с. тревогу и пожар выдают.

Оффлайн rem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1304
Re: странный пульт с-2000
« Ответ #1 : Сентябрь 21, 2010, 22:18:23 pm »
Во первых: ИП 212-45 (ДИП-45).
Во вторых: указанные извещатели на какой прибор заведены?
Смотрите настройки ППК, или через пульт С-2000, или через ПК.

Оффлайн Иван

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 2
Re: странный пульт с-2000
« Ответ #2 : Сентябрь 22, 2010, 13:28:44 pm »
ПКП "Сигнал-20 SMD". А че там с настройками может быть?
Прибор програмировался при мне данный ш.с. точно был запрограмирован первым типом.

Оффлайн rem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1304
Re: странный пульт с-2000
« Ответ #3 : Сентябрь 23, 2010, 22:16:43 pm »
Сейчасточно не вспомню, давно уже было.
Посмотрите параметры программирования как ППК, так и С-2000.
Обратитесь в техподдержку: http://www.bolid.ru/support/tech/