anything

Автор Тема: Отключение питания при пожаротушении  (Прочитано 7154 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн TbIH

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 12
Добрый день!

Помогите разобраться в одном вопросе :please:

Есть ЦОД (цент обработки данных).
В нем стоит около 30-ти шкафов, в общей сложности больше 100 серверов разных клиентов.
Есть система вентиляции и система кондиционирования. Тушим конечно газом.
Вопрос: нужно ли при сработке системы и перед началом подачи газа отключать питание на кондиционерах?
Вентиляция отключается и противопожарные клапаны стоят, в нужный момент закрываются. Не понятно лишь с кондеями :getlost:
Если их отключать, то минут через 5 накроются все сервера от перегрева....Если заранее сервера отключать, то за время отключения и до подачи газа все выгорит :rant2:
Вот от сюда и дилемма :argue:

Оффлайн omni

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1458
Re: Отключение питания при пожаротушении
« Ответ #1 : Август 20, 2010, 17:06:13 pm »
на вопрос не отвечу, но дам информацию для размышления.
Современные брендовые сервера не "сгорают" от перегрева - встроенные системы защиты (говорю на примере HP) отслеживают температуру системы (в числе многих прочих параметров) и тупо выключают сервер при достижении threshold. Был предедент - в серверной (40+ серверов) отключились дублированные кондиционеры, пока разбирались, температура поднялась весьма существенно - сервера просто начали отключаться, ничего не сгорело. Хотя вероятность этого, конечно существует.

Оффлайн TbIH

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 12
Re: Отключение питания при пожаротушении
« Ответ #2 : Август 23, 2010, 09:38:15 am »
Тут не за железо боюсь, а за инфу.... Стоит к примеру какой-нибудь сервак на оракле или на SQLе. Если их некорректно выключить, то потом запаришься поднимать :rant:
При перегреве там отключается все питание в отдельно взятой стойке (Rittal радует своим функционалом).
Кто-нибудь точно знает по нормам надо отключать кондеи или нет?
В СП есть небольшое примечание: "Допускается не отключать при пожаротушении вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении." Дак вот в данной ситуации кондиционирование подпадает под тот самый процесс, который обеспечивает безопасность тех процесса?

Оффлайн IDok

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1613
Re: Отключение питания при пожаротушении
« Ответ #3 : Август 23, 2010, 13:59:02 pm »
ну, тут дилемма простая - или серваки вырубать питанием и рисковать потерять инфу (бэкапы придумали трУсы!) или нехай горят синим пламенем от открытого огня. что мешает при сработке АПС запустить штатное выключение серваков и при этом выключить кондеи? сложненько конечно, но в таком дата-центре и работать должны не студенты.
В СП есть небольшое примечание: "Допускается не отключать при пожаротушении вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении."
ну если ваши кондеи в секунду вытянут весь тушащий газ - толку-то от такого тушения? вот если бы вы водой тушили..... ;)

Оффлайн TbIH

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 12
Re: Отключение питания при пожаротушении
« Ответ #4 : Август 23, 2010, 15:54:17 pm »
Мешает то, что время выключения у всех серваков разное...от 5 минут до 20, да бывает и больше...А за это время под кондеями хорошо разгорится))
Да и хозяева серверов разные, не каждый согласится прописать на своей машинке лишний скрипт на шутдаун :argue:

Форум по видеонаблюдению и безопасности

Re: Отключение питания при пожаротушении
« Ответ #4 : Август 23, 2010, 15:54:17 pm »

Оффлайн IDok

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1613
Re: Отключение питания при пожаротушении
« Ответ #5 : Август 26, 2010, 16:28:08 pm »
ну тогда что... тушите порошком и уповайте на Всевышнего! ;)